Подскажите какие виды работ можно вписать в заявку регистрации ЭТЛ при помощи комплекта К 505 (кроме указанных в паспорте)
с2н5он
только те что указаны
Мигель
А например измерения ТТ (снятие ВАХ и к-та тр-ции)
Шаровая молния
Цитата(Мигель @ 18.7.2011, 22:11) *
А например измерения ТТ (снятие ВАХ и к-та тр-ции)

С одним только К505-м нет.
А у вас ещё есть приборы или только один в лаборатории?
Мигель
Приборы разные: АИД, Сатурн, Щ41160, ЭСО, MRP-200 Р-333, Э545. Но меня больше интересует возможность заявить в регистрацию ЭТЛ проверку ТТ, ТН и измерение мощности хх силовых тр-ров. Кроме К-505, какие ещё понадобятся приборы?.
Шаровая молния
Ты имеешь ввиду потери холостого хода силовых трансов? Мы К505-м измеряем, плюс к нему в комплекте идёт бублик УТТ-5М и ещё ЛАТР понадобится.
Мигель
К 505 у меня в полном комплекте. А Латр с какими параметрами нужен. И насчёт ТТ можете проконсультировать.
с2н5он
имеете ввиду коэф. ТТ? подаете известную нагрузку на первичку - меряете на вторичке, ну ещё выводы обмоток перепутаны или нет, бывает и такое - можно проверить обычной батарейкой
Шаровая молния
Цитата(Мигель @ 20.7.2011, 20:20) *
Латр с какими параметрами нужен.

Смотря какие трансы. Мы измеряем потери на трансах 10 - 40 МВА при пониженном напряжении, для этого и 2-х амперного ЛАТРа хватит (у нас 9А).
Мигель
Цитата(с2н5он @ 20.7.2011, 22:10) *
имеете ввиду коэф. ТТ? подаете известную нагрузку на первичку - меряете на вторичке, ну ещё выводы обмоток перепутаны или нет, бывает и такое - можно проверить обычной батарейкой

Если я правильно понял, то и коэф. тр-ции ТТ и ВАХ К-505 тоже можно проверять
Шаровая молния
Да.
Ural 22
Всем доброго времени суток! Передали 3 таких зверей (К505) два при внешнем осмотре сразу отбраковались один вроде ничего подключаю согласно ТО ничего не показывает Проверяю схему вроде верно звоню 0 на токовом выводе и на напряжении звониться нагрузку задаю реостатами нет толку. Цель в краце говоря заставить работать ваттметр(задача такая) всю голову сломал не получаеться кто пользовался исправным пожалуйста объясните на пальцах чего куда подключали очень надо, если можно с фОТО
Uran
Лучше, ЛАТР 8-9А, т.к. вторичка ТТ в основном 5А. Ктр ТТ проверяют обычно подачей напряжения на вторичку ТТ, а на первичке смотрят.Нагрузку, через К505 подать на ТТ очень сложно.Например, ТТ 400/5, на вторичку подаете 80В, на первичке видите 1В, прибор нужен с сответствующим пределом измерений, у нас обычно цешка Ц4312. Спирт, батарейкой обычно проверяется полярность обмоток ТТ. Перепутанные выводы обмоток проверяются через коэффициент трансформации, на встроенных на ввода ТТ и выносных ТТ 110кВ и выше.

Цитата(Ural 22 @ 30.7.2015, 5:01) *
Всем доброго времени суток! Передали 3 таких зверей (К505) два при внешнем осмотре сразу отбраковались один вроде ничего подключаю согласно ТО ничего не показывает Проверяю схему вроде верно звоню 0 на токовом выводе и на напряжении звониться нагрузку задаю реостатами нет толку. Цель в краце говоря заставить работать ваттметр(задача такая) всю голову сломал не получаеться кто пользовался исправным пожалуйста объясните на пальцах чего куда подключали очень надо, если можно с фОТО


Подключаете комплект согласно схемы, с ЛАТР на генераторные зажимы, например АО, к нагрузке АО подключаете нагрузку. Пределы тока и напряжения выставляете, переключатель напряжений на АО и начинаете потихоньку подавать нпряжение, если Амперметр работает, то Ваттметр должен работать. Чаще всего, нет контакта в соединительных проводах или их обрыв.
Ural 22
В том то и дело щас еще раз подключил все как надо напряжение с 0 по фазе А нагрузку так же амперметр работает а вольтметр с ваттметром хоть бы хны и так на 2 из трех (третьему просто совсем йок)
Серафим
Так чем закончилось? У меня та же проблема!

Кстати и фазоискатель не крутится!