Лучше, ЛАТР 8-9А, т.к. вторичка ТТ в основном 5А. Ктр ТТ проверяют обычно подачей напряжения на вторичку ТТ, а на первичке смотрят.Нагрузку, через К505 подать на ТТ очень сложно.Например, ТТ 400/5, на вторичку подаете 80В, на первичке видите 1В, прибор нужен с сответствующим пределом измерений, у нас обычно цешка Ц4312. Спирт, батарейкой обычно проверяется полярность обмоток ТТ. Перепутанные выводы обмоток проверяются через коэффициент трансформации, на встроенных на ввода ТТ и выносных ТТ 110кВ и выше.
Цитата(Ural 22 @ 30.7.2015, 5:01)

Всем доброго времени суток! Передали 3 таких зверей (К505) два при внешнем осмотре сразу отбраковались один вроде ничего подключаю согласно ТО ничего не показывает Проверяю схему вроде верно звоню 0 на токовом выводе и на напряжении звониться нагрузку задаю реостатами нет толку. Цель в краце говоря заставить работать ваттметр(задача такая) всю голову сломал не получаеться кто пользовался исправным пожалуйста объясните на пальцах чего куда подключали очень надо, если можно с фОТО
Подключаете комплект согласно схемы, с ЛАТР на генераторные зажимы, например АО, к нагрузке АО подключаете нагрузку. Пределы тока и напряжения выставляете, переключатель напряжений на АО и начинаете потихоньку подавать нпряжение, если Амперметр работает, то Ваттметр должен работать. Чаще всего, нет контакта в соединительных проводах или их обрыв.